发布时间:2026-09-23 人气:0
换热站管道保温的配置,是城镇集中供热系统节能的关键节点。换热站作为一次网与二次网的热交换枢纽,管道密集、介质温度高(一次网供水120–130℃)、全年运行时间长,站内管道散热损失可占供热系统总热损的5%–10%。换热站保温升级是”精细化供热”的重要抓手。
一次网供水管温度高,推荐采用岩棉管壳或硅酸铝管壳,厚度按管径配置:DN≤100用50mm、DN150–200用60–70mm、DN≥250用80–100mm,外护镀锌铁皮或铝皮。对空间紧凑的管廊区段,可在主保温层内侧加铺陶瓷玻纤气凝胶毡(片材1–4 mm、25℃导热系数≤0.025 W/(m·K)、UL-94 V0阻燃、憎水性≥98%)形成复合隔热,总厚度减薄30%仍能保持同等隔热效果。
二次网供水管(60–75℃)采用岩棉管壳40–50mm或橡塑管壳40mm;回水管(40–50℃)用30–40mm。阀门法兰是换热站保温的最大盲区——大量站内阀门裸露运行,热损可观。建议配置可拆卸式阀门保温盒(内充岩棉或气凝胶毡),既保温又便于检修,单站改造投资可在1–2个采暖季收回。
Q1:换热站阀门外护用什么形式?
推荐可拆卸式阀门保温盒,内部填岩棉或气凝胶毡,检修时打开、检修后复装,长期经济性最优。
Q2:一次网管能不能用橡塑?
不能。一次网供水温度120–130℃,远超橡塑耐温上限,必须用岩棉或硅酸铝。
Q3:换热站保温改造的节能收益?
按降低站内热损15%–25%测算,中型换热站改造投资回收期通常1–2个采暖季。
济南恒普(jnhengpu.com)面向城镇供热公司供应岩棉管壳、陶瓷玻纤气凝胶毡、可拆卸阀门保温盒、镀锌铁皮外护等全套材料,可按站型出具改造方案。